- 相关推荐
船舶电气电机员工作总结
总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,是时候写一份总结了。你想知道总结怎么写吗?以下是小编为大家收集的船舶电气电机员工作总结,欢迎大家分享。
各位领导:
一、电气工作
自10月20日开工至今已过去一个多月,为了使10kv、400v配电能够成功送电,我公司人员按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,逐次对10kv母线、10kv电流互感器、10kv电压互感器、10kv电力电缆、干式变压器、真空断路器、过电压保护器、高压电机进行电气交接试验、10kv开关柜进行了二次传动试验。
二、主要做了如下工作:
1.10kvi段ii段母线绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共两段。
2.10kv电流互感器变比、极性、励磁特性、绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共66台。
3.10kv电压互感器变比、极性、励磁特性、绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共6台。
4.10kv电力电缆绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共25根。
5.10kv干式变压器极性及接线组别、直流电阻测量、变比测定、绝缘及耐压试验合格,完成共4台。
6.10kv真空断路器绝缘电阻、交流耐压试验、机械特性测试、导电回路接触电阻测试合格,完成共23台。
7.三相组合式过电压保护绝缘电阻及工频放电电压试验合格,完成共66台。
8.10kv电动机绝缘电阻、线圈直流电阻及交流耐压试验合格,完成共13台。
9.继电综合保护按设计院整定值完成整定工作合格,完成共23台。
10.10kv高压柜远方就地传动试验合格,完成共20台。
11.10kvi段ii段pt柜电压并列试验合格,完成共2台。
12.400vi段ii段进线开关远方就地传动试验合格,完成共2台。
13.400vi段ii段备用电源进线开关就地传动试验合格,完成共2台。
14.400vi段ii段备自投静态试验合格,完成共2台。
三、试验过程中发现了一系列的问题,并逐次进行了处理
1.10kv母线第一次做耐压试验,放电声音比较响、升压困难,后经过处理,电压升到规定值
2.做继电保护校验时发现控制电缆有接错线及没有接线等问题并进行了处理。
3.原设计电度表屏有4台厂变的电度表,因高压柜没有设计去电度表的电流信号,现设计院把4台厂变的电度表取消。
4.10kv一段二段母线pt柜发现设计n相没有经过击穿保险接地,现击穿保险已安装完毕。
5.10kv一段二段母线电压设计有电压并列装置,但安装单位没有接线,现已解决并调试完毕。
6.10kv 4台厂变开关柜在传动试验时发现合不上闸,经厂家处理,现开关柜都能正常分合闸。
7.400v配电调试过程中, 1号2号400v进线开关二次原理图与设计图纸不符,设计院设计分合闸线圈是直流,而开关柜的开关上的线圈是交流的,后经过现场处理也能达到运行操作条件。
到目前来说10kv临时送电是没有问题的。
四、目前400v还有一些问题没有解决
1.炉后低压厂变400v电压互感器没有设计,分合闸回路二次线没有引到端子排,还有一部分线没有接。
2.4台厂变没有低压零序互感器,低压连续互感器线也没接,400v一段二段备用进线开关柜只能在就地分合闸。
【船舶电气电机员工作总结】相关文章:
电气技术员个人工作总结10-20
船舶工作总结范文07-13
变电所电气技术员个人工作总结03-25
建筑电气技术员年终工作总结05-25
电气工作总结07-12
建筑电气工作总结12-03
电厂电气工作总结02-18
电气车间工作总结11-13
建筑电气工作总结01-06