当前位置:9136范文网>实用文档>工作总结>防冻工作总结

防冻工作总结

时间:2023-11-26 06:59:31 工作总结 我要投稿

防冻工作总结汇编(2篇)

  总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,它能够给人努力工作的动力,我想我们需要写一份总结了吧。你所见过的总结应该是什么样的?以下是小编帮大家整理的防冻工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

防冻工作总结汇编(2篇)

防冻工作总结1

  进入冬季以来,汽机专业在总结以往设备防寒防冻的'经验、做法的基础上,本着“早计划、早准备、早落实”原则,制定完善了迎峰度冬预案,扎实做好防寒防冻工作。主要经验如下:

  1、汽机厂房门窗保持关闭,机房内各管路、阀门及时完善保温,检查机房内暖气设备温度是否正常。

  2、机组停运时尽量保持闭式水、定子水运行,如入系统停运必须进行彻底放水。

  3、供热系统停运时,要重点检查疏水放水管路并将水放净,防止管路结冻。

  4、循环水泵旋转滤网进行冲洗时注意旋转滤网与冲洗水泵的配合,防止滤网冲洗效果变差且冲洗水溢出冲洗沟造成地面结冰。遇到极寒天气冲洗水管路解冻时,可用高压水冲洗滤网代替冲洗水泵冲洗。

  5、机组在停运期间,主机润滑油、EH油要及时投入加热装置,给水泵在停泵期间关小润滑油进油门,防止润滑油因黏度增大而溢出,开启给水泵后调大油系统进油门。

  6、机组停运后供热减温水、高旁减温水、过热器减温水、再热器减温水要及时放水,开机前检查各减温水是否结冻,如结冻及时组织人员烘烤管路。

防冻工作总结2

  回顾一年来的工作,在全体干部职工的共同努力下,我公司按照集团公司的指导方针,为保证冬季各项工作的有序进行,结合实际情况,严格执行“安全第一,预防为主”的安全生产工作方针,狠抓实干,扎实做好防冻工作,取得了预期的效果。现将20xx年防冻工作总结如下:

  一、防冻工作内容:

  1、公司按照《国家有关防冻灾害》的要求对防冻暖气管道和水管、热风等布置图进行完善,制定了相关的防冻计划和防冻管理制度。

  2、随时与气象、防冻材料业务机构及上级有关领导部门进行 联系,演练灾害性天气预警和预防机制。及时掌握可能危机煤矿安全生产强降温、暴雪等灾害信息,密切关注灾害性天气的预报预警信息,及时掌握防冻险情,采取防冻安全防范措施。接到降温、暴雪等预警信息和警报后,实施24小时不间断巡查。在矿区每次降温、大雪前后,防冻专业人员及时观测矿井温度变化以备防患于未然。

  3、对地面锅炉定期进行维护和检修,保证在矿职工冬季取暖。

  4、为保证井下设备因冻引起的损坏和故障,加强热风炉的.管理及输送热风管道等设备的保养、检修和维护,发现故障及时处理或请示值班矿长采取相应处理措施。

  5、对井下各排水管路进行防冻保暖维护,使其正常工作。

  二、存在的问题和改进措施:

  1、设备检修力度不足。对全矿供暖设施进行全面检查,对受损暖气包、暖气管进行维修或更换。

  2、由于澡堂锅炉和供暖锅炉的长期使用和维修,导致供暖锅炉和澡堂锅炉腐蚀、老化,需对其进行更换。

  3、澡堂及职工宿舍供暖性不强及部分不到位。

  (1)对职工澡堂供暖管路进行定期维修检查,宿舍破损门窗、玻璃进行修缮,保证完好无缺。

  (2)对部分没有通上暖气的及时进行暖气管道铺设。

  三、20xx年技改工程量:

  1、取暖锅炉和澡堂锅炉在8月底前更换完毕。

  2、组织人员对全矿地面和井下供暖设备进行全面的检修维护(包括排水、供暖管路、热风炉等)8月20号前如期完成。

  四、专项资金安排额度:

  1、市场统一价格,取暖锅炉和澡堂锅炉的更换需9万元