风电场安全检查工作总结

  为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,全面落实安全生产法律、法规、规章制度及xxx公司20xx年安委会第一次会议有关安全生产工作要求和指示,xxxxx公司安全生产部于20xx年3月31日,对xxx风电场工程的安全生产情况开展了督导检查。

  一、检查工作情况总结:

  1、项目安全管理受到重视

  xxx风力发电有限公司将安全生产工作作为工程项目建设首要目标,由公司经理xxx亲自挂帅,成立了xxx风力发电有限公司项目建设安全生产委员会,安委会成员除了业主项目部成员外,还包括监理、施工单位主要安全负责人,安委会的分工责任清晰明确,形成了安全生产管理工作系统化。

  2、安、健、环管理工作稳健

  工程各施工单位的安全管理较为规范。在人员管理方面,施工人员、车辆及工器具安全管理台帐健全,认真落实了施工人员安全培训教育、考试等工作,工作记录资料完整,工程建设期间的安全教育工作基本能够持续开展;在车辆及机械管理方面,认真执行车辆以及机械进场证制度挂牌进场,对车辆、机械实行统一及规范化管理;在环境卫生方面,配备有专人负责回收清理生活区及作业区垃圾,生活区及作业区周边的卫生环境情况较好;在人员安全文明方面,施工人员能够正确佩戴安全帽,在高处作业的人员能够按要求使用安全带,且现场没有发现工人在作业区吸烟等不文明的现象,现场安全文明施工面貌较好。

  3、危险源(点)安全防护到位

  安委会根据本工程建设特点,对工程建设中存在的危险源(点)均采取了必要的防护措施。在临时用电方面,生活区及作业区的电源箱均电线安装均按照“三相五线”要求安接,并装配漏电保护装置,固定区域的电线铺设均设有防磨损措施,电线线径均按照规范要求选用安装,基本做到用电安全可靠;在防火措施方面,生活区及作业区均配备了灭火器,并定期检查灭火器气压情况,在安全警示方面,在场内山区道路危险路段设置安全警示路桩,在作业区设置相关机械安全操作规程、安全生产旗、安全用电及防火安全等相关安全警示牌,安全警示工作基本到位。

  二、本次检查发现的问题总结

  通过建设单位、监理单位、施工单位的共同努力,工程安全生产情况较好,直到目前未发生任何责任事故,安全生产形势总体平稳,但在安全工作细节上仍然存在以下不足:

  1、风电场B标以及升压站土建工程现场区域布置凌乱,加工区、作业区及材料堆放区没有进行区域划分及维护,材料摆放较为凌乱,且没有设立标识牌,在施工的安全和面貌上存在一定欠缺。

  2、升压站场内的安全警示牌内容单一,对“朝天钉、高空落物”等其他一般危险源(点)的安全警示牌,且警示牌数量较少,布置密度较小。

  3、风电场土建工程已完工的风机基础坑边没有及时恢复安全警示带。

  4、风电场场内土建兼职安全员的数量较少,没有做到一个作业点配备一个兼职安全员。

  三、整改要求及建议

  1、整改要求:

  (1)风电场B标以及升压站土建工程现场区域要求进行划分和隔离,原材料要进行分类整理,设立标识牌;

  (2)升压站场内安全警示牌要求在警示内容和数量上进行增加;

  (3)风机基础在未回填以前要求恢复安全警示带;

  (4)风电场场内土建要求一个作业点配备一名兼职安全员。