20xx年以来,淄博市银座商城有限责任公司(周村购物广场)全体员工通力合作,开展了全年“减能耗、降费用”活动,通过每月推出的节能措施以及重点部位节能举措,有效达到了节省能耗,降低专项费用的目的,现将有关工作总结如下:
一、电力节约方面
1、筒灯照明错时开启
实施方案:20xx年1—5月份周村店电气科在商城规定的专柜开灯时间段内(客流量高峰时间段)将商城筒灯照明关闭,此措施实施后筒灯关闭时间比原来的开场后、封场前各关闭15分钟以及中午关闭1个小时,多关闭了7个小时。
节能成效:此措施实施后预计一年可多节约用电量约9万度,折合电费约8万余元。
2、超市光源改造
实施方案:20xx年下半年起,我店与山东晶芯节能技术有限公司签订了《EMC节能服务合同》并于当月完成了超市灯具的改造工作,由原来的T8荧光灯改造为节电的LED光源,共计改造灯带887条,格栅灯149套,筒灯129套,单灯11套。
节能成效:经过数据统计,每年可节约用电量约19.2万度,可节约电费约15.6万元。
3、冷冻设备节能
实施方案:20xx年我店采纳了冷冻设备维保公司的建议,投入专项资金对室外压缩机冷凝器进行了系统的深度清理,并对压缩机油进行了更换。
节能成效:通过日常抄表数据计算得出,每年可节约用电量18万度左右,可节约电费14万元左右。
4、百货商场光源改造
实施方案:20xx年2月份,我店与山东鲁信节能技术有限公司签订了《EMC节能服务合同》,合同约定20xx年1月份完成对商城2—4楼百货商场所有灯具的改造工程,将原来的2223套T8荧光灯光源改造为节电的LED光源。
节能成效:改造完毕后年可节电17.78万KWh,灯具功率降低的同时也会降低了夏季空调负荷,每年可节约费用16万余元。
二、空调节能措施
1、1至3月份,根据商场室内温度,2层至4层平均温度在19度以上,因此不开空调风机供暖,只保留一层供暖;
节能控制温度:冬季室内达到16±1℃,机组出水温度在45至50度之间调节;
错位开启玻璃正门,为防止冷风吹进室内,加装了两道皮帘保持室内的温度;
根据天气情况,运行中分时段停机运行;
室外温度不低于0℃时,先不用开机组供暖;
当温度低于零下4℃时,机组出水温度设定在45℃左右之间;
当温度低于零下7℃时,机组出水温度设定在48℃左右之间;
当温度低于零下10℃时,机组出水温度设定在50℃左右之间;
楼层安装了探头温度计后,夜间开启循环泵参照温度计显示,开启循环泵次数和时间,达到节约用电的目的;
春节过后室外温度回升到0度以上停止供暖,3月15日供暖结束。
2、5月份开始供冷,在营业之前开启室外循环通风,适当调节出水温度,减少运行开启制冷机时间。
3、6月份,关闭室外循环改用室内循环方式,8:30以后开启制冷机,中午、晚上在客流量较少的时间段停机1小时左右。
4、7月、8月室外温度在35度以上,提前到7:00开启制冷机运行,制冷机组全天运行。室内温度应在26度左右,提高1度保持在27度左右,全天间隔停机3次,每次15分钟。
5、进入9、10月份,根据天气变化,上午开启2层至4层空调风机,转换成外循环增加新风,减少制冷机运行时间,按照计划国庆节后,空调停止运行制冷工作结束。
6、每年11月15日后为供暖期,新风风机转换成内循环,保持商城室内温度,减少冬季中央空调开启时间。
三、水资源节约方面
1、减少空调系统出现滴漏跑水现象的发生;
2、每天巡视用水量较大的部位,减少因阀门关闭不严出现跑水的现象发生;
3、与保洁沟通减少不必要的清洗地面用水;
4、经过20xx年对厕所的阀门更换,20xx年减少了厕所内因阀门关闭不严,出现跑水现象的发生;
5、制作间、食堂、外租单位对节约用水的意识明显提高,比去年减少了部分用水量。
20xx年银座周村店通过各项节能降耗举措的实施,严格控制物业及商场用水用电大项损耗,有效节约了水、电、气消耗,并在员工中开展节约物料活动,在一定程度上遏制浪费现象,使商场整体能耗较计划有较大节省。