消防安全整改通知书
在当今社会生活中,各种通知频频出现,法规性文件经有关部门制定以后,需要用通知的形式予以发布。相信写通知是一个让许多人都头痛的问题,下面是小编收集整理的消防安全整改通知书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
消防安全整改通知书1
工程名称:_______
编号:_______
致_______:
经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:
你司于_______年_______月_______日进场的位于的材料(可燃物及易燃易爆危险品),现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量,违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》中6.2.2的规定。
要求你司立即将超出计划的.进场数量部分材料退场,并于_______年_______月_______日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请,整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护,不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。
若逾期未落实整改工作并提出复检申请,我司将根据合同中的条款对你司进行相应处罚。
项目监理机构(章):______
总监理工程师(签名):_______
_______年_______月_______日
签收人:_______
签收日期:_______
消防安全整改通知书2
_____________________:
根据《中华人民共和国消防法》,我(局、处、科、支队、大队)于年月日派员对你单位进行了消防监督检查,发现存在下列重大火灾隐患:____________________________________________________________________请你单位于____年____月____日前改正,并在期限届满前将整改情况函告我(局、处、科、支队、大队)。逾期不改正的,将依法予以处罚。
在此期间你单位应当采取确保消防安全、防止火灾发生的措施。
被检查单位负责人(签字):__________
联系电话:_______________
安全检查员(签字):__________
20_____年_____月_____日
消防安全整改通知书3
x餐饮有限公司:
依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于x4年11月19日对你单位:x大厦C座308、309室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的.行为:
1、将室内消火栓进行封堵。
2、未按规定安装消防应急照明系统。
3、未按规定安装应急疏散指引标识。
4、未安规定配备相应的灭火器材。以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在x8年12月15日前整改完毕,否则我司将实施处罚。
在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。
北京x物业管理有限公司
x年xx月xx日
消防安全整改通知书4
综合楼手套厂经营者:
您好! 年 月 日安全检查人员在消防安全例行检查工作中,发现你经营场所与明火作业混合设置在同一室内,对商铺的消防安全构成了严重的'威胁,存在着巨大的安全隐患,为了保障生命及财产安全请贵铺积极配合安全检查小组进行消防整改工作,请于20xx年12月28日前排除安全隐患。如有造成相关整改工作逾期,由此引起的一切责任将由贵铺当事人负责。
特此通知!
茂名市交通建设投资集团有限公司
高州分公司
年 月 日
消防安全整改通知书5
致:
根据《中华人民共和国消防法》、《市消防条例》及各项消防管理规定,本司消防管理部门消防工作督导员于____年____月____日对贵司进行消防检查,发现贵司存在下列消防隐患,请贵司接到此通知后于____年____月____日前整改完毕,并将整改情况于____年____月____日以书面形式通知本司,本司将再次派人员到现场检查核实。
消防隐患说明
业户签署:
____年____月____日
消防安全整改通知书6
综合楼手套厂经营者:丁再全
您好!____年____月____日安全检查人员在消防安全例行检查工作中,发现你经营场所与明火作业混合设置在同一室内,对商铺的消防安全构成了严重的威胁,存在着巨大的安全隐患,为了保障生命及财产安全请贵铺积极配合安全检查小组进行消防整改工作,请于20____年12月28日前排除安全隐患。如有造成相关整改工作逾期,由此引起的.一切责任将由贵铺当事人负责。
特此通知!
高州分公司
____年____月____日
消防安全整改通知书7
尊敬的'商户:
您好,______区消防局于20____年____月____日在消防安全检查中发现____商铺存在消防安全隐患如下:
1.照明用线、私接电线裸露在外
2.消防喷淋及消防烟感被遮挡
整改意见:
1.用消防材料(例如:PVC管)将裸露电线包裹起来
2.拆除封闭式吊顶,拆除遮挡住消防喷淋、烟感的装饰材料
请商户于20____年____月____日前整改完毕,逾期未做整改商户,我们将勒令其停业整顿,在整改期间发生的安全事故将由商户自行负责。
____年____月____日
商户签字:________
消防安全整改通知书8
xx有限公司:
我局于20xx年6月24日至25日,组织邀请专家对你司进行全面安全检查。经检查,对你司存在的'问题形成专家意见《晋江市燃气企业安全检查现场存在问题汇总》(以下称"汇总")。现将"汇总"发给你司,请你司对存在的问题逐一进行整改,并以20xx年6月30日前将整改情况反馈我局,对一时难以整改到位的要说明具体原因。
附件:《晋江市燃气企业安全检查现场存在问题汇总》
xx市政园林局
20xx年5月31日
消防安全整改通知书9
综合楼手套厂经营者:
您好! xxx年xx月xx日安全检查人员在消防安全例行检查工作中,发现你经营场所与明火作业混合设置在同一室内,对商铺的消防安全构成了严重的.威胁,存在着巨大的安全隐患,为了保障生命及财产安全请贵铺积极配合安全检查小组进行消防整改工作,请于20xx年12月28日前排除安全隐患。如有造成相关整改工作逾期,由此引起的一切责任将由贵铺当事人负责。
特此通知!
xxx分公司
日期:
消防安全整改通知书10
综合楼手套厂经营者:
您好!xx年xx月xx日安全检查人员在消防安全例行检查工作中,发现你经营场所与明火作业混合设置在同一室内,对商铺的.消防安全构成了严重的威胁,存在着巨大的安全隐患,为了保障生命及财产安全请贵铺积极配合安全检查小组进行消防整改工作,请于20xx年12月28日前排除安全隐患。如有造成相关整改工作逾期,由此引起的一切责任将由贵铺当事人负责。
特此通知!
茂名市交通建设投资集团有限公司
xx高州分公司
xx年xx月xx日
消防安全整改通知书11
水韵山城物业服务中心:
________年____月____日存在隐患及整改要求:
□擅自将消防防火门封闭。 □擅自将消防防火门更换为防盗门。 □擅自改变消防防火门使用用途。 □占用堵塞封闭消防通道。 □占用圈占公共部分面积。
根据《中华人民共和国消防法》《长沙市消防条例》及《水韵山城消防管理责任书》等法律、法规有关规定:个人违反本法规定,有下列行为之的,责令改正,处警告或者五百元以下罚款。经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
1、个人损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
2、个人占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
3、个人埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的`;
4、个人对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
________部门
20____年____月____日
消防安全整改通知书12
我院实施消防安全“五个治理”专项活动以来,还有部分科室火灾隐患自查清单未能准时报保卫处备案,未上报的科室请务必于本周三(6月10日)之前交保卫处备案。如本科室未发现火灾隐患的请在自查清单上注明。
近期保卫处将针对消防安全“五个治理”专项活动落实情况,进行一次全面消防安全检查,按照各科室上报的`火灾隐患自查清单情况,逐一落实。根据各科室上报的火灾隐患自查清单,保卫处做了归纳总结,请各科室组织实施以下整改:
1、科室自行梳理线路,对线路老化、用电量大电源布置不合理的及时向有关职能部门申请维修或更换。
2、严禁使用电热锅、电饭锅、电炉子等大功率电器。
3、严禁病人及家属在病房内违章使用小家电,对在病房内使用充电器的应予劝阻。
4、严禁锁闭消防安全通道,防火门或门锁损坏的可向有关职能部门报修。
5、有使用大功率治疗仪器及检查设备的科室,可在固定插座旁加装漏电保护装置,做到用完断电。
6、对电脑、空调、饮水机等电器加强管理做到人走断电。
医院防火安全委员会
____年6月8日
消防安全整改通知书13
有限公司:
我局于20____年6月24日至25日,组织邀请专家对你司进行全面安全检查。经检查,对你司存在的问题形成专家意见《晋江市燃气企业安全检查现场存在问题汇总》(以下称“汇总”)。现将“汇总”发给你司,请你司对存在的问题逐一进行整改,并以20____年6月30日前将整改情况反馈我局,对一时难以整改到位的'要说明具体原因。
________市市政园林局
20____年5月31日
消防安全整改通知书14
________租赁单位:
依消防管理部门要求,我公司工作人员于____年____月____日对你经营场所进行了消防监督检查,发现你经营场所存在下列违反消防法规的行为:
1、存在三合一(住宿、生产或经营、仓储)问题
2、电器产品的安装或线路、管路的`敷设不符合消防安全技术规定。
货物乱堆放超高、超量。货物压住开关、灯线。不符合堆放货物的“五距”要求。
3、乱拉乱接电线插座。
4、损坏和擅自挪用消防设施、器材。
5、擅自动用消防水源。
6、在市场内使用明火。
7、堵塞安全出口、疏散通道、消防通道。
8、其他:______
现责令你方在你三日之内整改完毕,需在整改完毕之后告知我司销售部。
签收:______
日期:______
消防安全整改通知书15
____餐饮有限公司:
依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于____4年11月19日对你单位:__大厦C座308、309室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为:
1、将室内消火栓进行封堵。
2、未按规定安装消防应急照明系统。
3、未按规定安装应急疏散指引标识。
4、未安规定配备相应的`灭火器材。以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在____8年12月15日前整改完毕,否则我司将实施处罚。
在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。
北京__物业管理有限公司
__年____月____日